发布日期:2024-11-20 17:37:28 更新时间:2024-11-21 23:01:08 浏览次数:3620
宝斯特壁挂炉常见故障及排除法?,当壁挂炉显示故障是水压故障时,,当壁挂炉点不着火时,要看是不是没有天然气了,是不是阀门被关上了;点火和天然气、点火针、燃烧的空气有关系。,壁挂炉风压故障主要是风机、风压开关、烟管造成的比较多,可以先看烟管是不是有堵塞,是不是有大风,可以清理烟管和等风停止后按复位键解决;接着检查风压开关,检查风压开关的方法是将风压开关的两个电源线对接,看是不是可以正常,如果可以正常工作,就更换风压开关来尝试;风机故障是可以看 出来的,风机只有不转动或者转轴有摩擦造成的;最后考虑控制器的问题。,其原因大多是系统阻力太大和水泵故障造成的。先检查水泵,水泵不转动,可以直接造成高温故障,可以看温度的变换,如果温度不变 或者很小浮动就有可能是水泵故障造成的,开水泵的一字螺丝,用平口螺丝刀转动中间的转轴直到能轻松转动为止。接着看系统里面的空气是不是太多了,太多了 也会有这种故障,显示是温度瞬间升高也瞬间降低的时候,就可以判断是系统的空气或者是阻力过大造成的;散热器的串联要检查看什么地方的阀门没开造成的。,就要检查膨胀水箱的故障,看膨胀水箱的气囊是不是漏气了,造成膨胀水箱不承压了。? ? ,大多是温度探头没接好,或者是壁挂炉使用年数过高,有的温度探头生锈造成的,或者坏死;更换温度探头可以解决。 尊敬的宝斯特壁挂炉用户您好: bostr系列壁挂炉在安装时,技术人员留有说明书,可按照说明书进行设置。如果只是日常洗浴和供暖,建议只需要使用上下键设置温度参数即可,控制模块会变频调控火力自动控制温度,定时等功能没有特殊需要建议不使用。 宝斯特(中国)感谢您的惠顾
要想能熟练掌握各种壁挂炉的维修方法,首先必须掌握壁挂炉工作的基本原理和工作流程,安装要,使用调试方法及维护保养知识. 一、壁挂炉的基本原理和工作流程 1、工作原理 当壁挂炉启动之后,在系统压力正常之后,水泵启动推动采暖媒介水流动,开水流开关或水流传感器,输出水流信(开关信或脉冲信)给主控器,主控器接到水流信之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧(在点火的过程中,风机一般为半速运转或断电靠惯性运转,待点着火燃烧之后,根据燃气量确定风机转速。对于使用燃气比例阀机型,比例阀分点火电流、最小电流、最大电流,并分别可以调节),通过离子感焰技术使火焰正常燃烧,加热媒介通过散热器散发到空气中或辐射出来,达到供暖的目的。达到设定的采暖温度后,熄火进入待机状态。如此反复循环。 2、工作过程 采暖系统正常→检测系统压力正常→水泵工作→水流开关或水流传感器开→输出水流信→风机进入前清扫→检测风压正常,各安全装置正常→点火(风机进入低速运转或进入断电依靠惯性运转)→分别开一、二级电磁阀(比例阀自动进入点火燃气量,分段阀进入小火点火)→点着火→离子感焰,正常燃烧,风机进入正常转速→达到设定温度→熄火→风机进入后清扫,水泵延时关闭。 一、故障现象,原因及解决办法 1、压力不足故障 故障现象: 水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。 故障原因: a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。 b)压力开关故障。 c)管道系统内有大量的空气。 解决办法: a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。 b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。 c)对管道系统进行排气。 2、管道缺水故障 ① 故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。 故障原因:a)水泵电源线脱落 b)水泵因为长时间不用抱死。 解决方法: a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。 b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。 ② 故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。 故障原因: a) 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。 b) 采暖系统分配器没有开或者过滤器堵塞。 c) 管道内有空气没有排尽。 d) 水流开关故障。 e) 压差式机型管道产生的压差不够。 解决方法: a) 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。 b) 采暖系统分配器没有开则开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。 c) 管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。 d) 水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信输出。如果有信输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。 e) 在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。 3、风机风压故障 ① 故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。 故障原因: a) 风机卡死或烧坏; b) 接插件接触不良 c) 控制器故障 d) 电容损坏 e) 市电压力过底。 解决方法: a) 用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。 b) 接插件接触不良重新接插好。 c) 控制器故障更换控制器。 d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。 e)加装调压器,调高市电电压使之为。 ②故障现象: 风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。 故障原因: a) 风压开关短路 b) 风压开关不闭合。 c) 接插件接触不良。 d) 吸排气口堵塞。 e) 控制器故障。 解决方法: a) 用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换功或调节风压开关。 b) 如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。 c) 如果接插件接触不良,则重新接插好。 d) 前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净。 e) a、b、c、d的故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好,。如果接触不良,则接插良好;;。 哇。就这样一个空空泛泛的问题啊。 简单啊,去学啊。 学会了。 会修了。 问题解决了。 壁挂炉维修,壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,各个房间能够根据需随意设定舒适温度,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 壁挂炉如果坏了炉子会出现故障代码..不同的品牌可根据说明书的故障代码找出相应的问题.可以请教专业的人士进行维修..
原发布者:伟焱高碑店锅炉 :燃气锅炉燃烧机可以启动,但频繁自动停机本以为是定时器工作不正常出问题,故重点检查定时器。但经过详细检查,发现定时器工作正常。随后检查温控器、液位继电器等易损件均正常,一时之间无法找出故障所在。在无意中发现每次燃气锅炉停机都有个共同点:燃烧机运行指示灯亮但燃烧机停机,也就是说控制回路是正常的,故障在燃烧机本身。燃烧机上有个复位按钮,按一下复位按钮燃烧机可以重新启动,可以判定燃烧机进入了保护状态。原因就在于燃烧机的进气管的压力开关,该开关控制输入燃气的压力。??燃烧机出厂时设定气压为mpa。但该锅炉使用的燃气管和饭堂使用的燃气管连接在一起,当饭堂使用燃气的时候,管内气压明显下降,造成气压不稳定,达不到燃烧机对气压的要,故压力开关动作停机保护。解决办法:把压力开关的压力重新调节,向反时针方向调mpa左右,调节后故障不再出现。:燃气锅炉不工作,没有任何动作造成该故障的原因很多,有电气、管道系统方面的原因。电气方面:熔断器fu或者用万用表交流电压档测量控制回路熔断器fu线之间的电压,正常应为置于 是电喷式的吧 洗过喷嘴、换过虑芯并且烧气正常 那就证明活塞等内部零件没问题 那就只有油泵压力的问题了 因为只有它才和烧气不是公用的地方… 天然气锅炉调整燃烧机进气大小方法是在压力开关上调整或安装节流阀控制。 ① 将防爆口上的超压开关及防爆针拆下,取出介质温度传感器,取出超温开关。 ② 将显示屏上的真空目标设置为°,在小 火预吹风时燃气蝶阀一般在 /%左右),将风门调节到理 想的位置。 ⑩ 在调试过程中应随时观察燃气压力表变化,如压力达不到要或 波动过大则机组可能无法正常燃烧。让燃烧器在小火位置运行,将风压开关顺时针旋转刻度盘,直到 燃烧器锁定,然后再将刻度盘逆时针旋转mbar。
蒸汽锅炉燃气燃烧器故障及处理方法 故障状态 原因 排除方法 1、燃烧器马达不启动 1、 燃烧程序控制器故障灯亮。 2、 自控开关失灵。 3、 电动机故障或失灵。 4、 控制电路中断。 5、 燃烧器到主燃气阀的电控快速接头脱落。 6、 燃气高、低压开关故障或“保护”动作。 7、 风压开关故障,常见闭触点离开。 8、 关阀指示开关动作、阀门泄漏。 9、 燃气输送中断。 1、 按复位按钮。 2、 修复或更换。 3、 修复或更换。 4、 寻找断开点。 5、 检查及重新安装。 6、 检查调整调压阀或更换。 7、 更换。 8、 清洁或更换。 9、 检查管路或紧急切断是否开启。 2、吹扫完后电机停转。 1、 风压开关故障或设定过高。 2、 风压开关接管堵塞。 3、 火焰监察电眼损坏或曝光。 4、 程序控制器故障或损坏。 1、 调低或更换。 2、 清洁接管。 3、 检查其位置或更换。 4、 检查或更换。 秒后停转(带有密封性检查装置)。 主燃气阀不密封,燃烧自控装置重新处于起动位置时会在密封性检验装置的程序控制器上显示出来。 排除。 4、点火棒不能产生火花 1、 点火棒引线松动或损坏。 2、 点火棒的绝缘瓷管破裂,造成短路。 3、 点火变压器损坏或接错线。 4、 点火棒前端积垢。 5、 点火棒距离位置不对。 6、 燃烧器的接地线脱落(对有接地线的点火棒而言)。 1、 接牢或光滑、更换。 2、 更换。 3、 更换或生新换接。 4、 清洁。 5、 按说明书重新调校。 6、 检查紧。 5、少量燃气引燃点火不成功 1、 燃气压力过低或过滤器阻塞。 2、 进风量过大或过小。 3、 点火电磁阀损失。 4、 调节阀火种阀堵塞。 5、 点火棒与变压器故障。 1、 检查供气系统,清除干净。 2、 调校风门。 3、 更换。 4、 清洁。 5、 按4方法排除。 故障状态 原因 排除方法 6、点火后不能成功点燃主火焰,稍后停机。 1、 供气压力过高或过低。 2、 主燃气控制阀不能开启或损坏。 3、 带有密封性检查装置,其电磁阀不密封。 4、 气压开关设定值过高或损坏。 5、 风门位置不对。 6、 伺服马达故障,凸轮松动。 7、 程序控制器故障。 8、 过滤器脏物堵塞。 1、 检查供气系统。 2、 更换。 3、 排除。 4、 调低或更换。 5、 调校。 6、 检查调整或更换。 7、 更换。 8、 清除、更换滤芯。 7、点燃主火焰,但随后停机。 1、 感光电眼位置错误,不能感光。 2、 感光电眼污黑或损坏。 3、 电离棒损坏。 4、 电离棒积碳黑,电离电源过低。 5、 电离棒接线松脱或短路。 6、 风门风量太大。 7、 电离电流不稳(太小) 1、 检查感光面对火焰。 2、 清洁或更换。 3、 更换。 4、 清洁并检查。 5、 检查调整 6、 调整风门及进气量。 7、 改变电力电流的位置;可能的话将电离电路中造成较高电阻的因素排除(接紧端子的连接)。
燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 1、接通电源,按启动、电机不转 故障原因: (1)气压不足锁定 (2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定 (3)热继电器开路 (4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动) 排除措施: (1)调整气压至规定值 (2)清理或修理电磁阀管道接头 (3)按复位检查件是否损坏以及电机电流 (4)检查水位、压力、温度是否超限 2、启动后前吹扫正常,但点不着火 故障原因: (1)电火气量不足 (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀) (3)电磁阀烧坏 (4)气压不稳定 (5)风量太大 排除措施: (1)检查线路并修复 (2)换新 (3)调整气压至规定值 (4)减小配风,减小风门开度 3、点不着火,气压正常,电有不火 故障原因: (1)点火变压器烧坏 (2)高压线损坏或脱落 (3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸 (4)电极破裂或与地短路 (5)间距不合适 排除措施: (1)换新 (2)重新安装或换新 (3)重新调整 (4)重新安装或换新 (5)重新调整 4、点着后5S 后熄火 故障原因: (1)气压不足,压降太大,供气流量偏小 (2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓 (3)风量太大,出现白气 排除措施: (1)重新调整气压,清理滤网 (2)重新调整 (3) 重新调整 5、冒白烟 故障原因: (1)风量太小 (2)空气湿度太大 (3)排烟温度较低 排除措施: (1)调小风门 (2)适当减小风量,提高进风温度 (3)采取措施,提高排烟温度 6、烟囱滴水 故障原因: (1)环境温度较低 (2)小火燃烧过程较多 (3)燃气含氢量高,过氧量大生成水 (4)烟囱较长 排除措施: (1)减小配风量 (2)降低烟囱高度 (3)提高炉温 (4)排烟温度较低 风门在控制状态下停机 风门位置开关信没有反馈到程序信 检查风门接线是否松动或开关是否失灵 燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 1、接通电源,按启动、电机不转 故障原因: ()热继电器开路 ()清理或修理电磁阀管道接头 (3)按复位检查件是否损坏以及电机电流 (4)检查水位、压力、温度是否超限 2、启动后前吹扫正常,但点不着火 故障原因: ()电磁阀烧坏 ()检查线路并修复 ()减小配风,减小风门开度 3、点不着火,气压正常,电有不火 故障原因: ()间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸 ()换新 ()重新安装或换新 (5)重新调整 4、点着后5S 后熄火 故障原因: ()风量太大,出现白气 排除措施: () 重新调整 5、冒白烟 故障原因: ()排烟温度较低 排除措施: ()采取措施,提高排烟温度 6、烟囱滴水 故障原因: ()燃气含氢量高,过氧量大生成水 ()降低烟囱高度 (3)提高炉温 (4)排烟温度较低 风门在控制状态下停机 风门位置开关信没有反馈到程序信 检查风门接线是否松动或开关是否失灵 启药业的仪器监测工 煤种的适应性广、燃烧效率高、氮氧化物排放低、负荷调整能力强、灰渣综合利用率高 赞同0|
原因分析与解决: 1、二期增加一台锅炉,且增加一条生产线的使用面积,但系统膨胀系统却没有增加。 2、一期系统循环水泵采用变频控制,在二期增加一台锅炉后,此台锅炉单独采用两台水泵,采用本地变频控制,控制方式不合理。 3、导致系统水循环不利,两条生产线水利用热水量差距大,水力失衡。水循环不利导致炉体水温过高,压力变动大,高温区烟管在冷热交替中形变大,导致焊接口漏水。 通过近一年的运行与观察,我们对上述问题进行了分析,后来采取如下措施: 1、增加两个调节容量大的膨胀罐与热水管网相连。 2、对一期三台锅炉的循环水泵采用本地定频运行与变频运行相互结合的运行模式。 3、调整两条生产线供回水阀门,尽量消除水力失衡。 4、在运行1台锅炉的时候,调整并联锅炉的进出水阀门,力运行中锅炉的过水了量合理。 5、减少加药量,由于采用RO水补水,只添加除氧剂,且检测加强对炉水PH测定。定期排污。 结论:通过上诉对系统定压方式和运行方式的调整改变,目前系统运行1年时间无压力超高问题,炉体经维修后也无在出现漏水问题,热水系统运行稳定。 热水锅炉——锅炉的一种。是按介质来区分。此外按介质来分还可分为:蒸汽锅炉、热水锅炉、汽水两用锅炉、有机热载体锅炉。 热水锅炉还可按燃料来分为:燃煤热水锅炉、燃油热水锅炉、燃气热水锅炉、生物质热水锅炉。 热水锅炉包括电热水锅炉、燃油热水锅炉、燃气热水锅炉及燃煤热水锅炉等,热水锅炉就是生产热水的锅炉,是指利用燃料燃烧释放的热能或其它的热能(如电能、太阳能等)把水加热到额定温度的一种热能设备。《特种设备安全监察条例》所定义的锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备。其范围规定为容积大于或者等于l的承压蒸汽锅炉;(表压),;有机热载体锅炉。 吨燃气锅炉每小时最大耗气量是方每小时,锅炉一天满负荷运行个小时左右,方天然气要的。
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-21 23:01:08